Môže mi prosím vás niekto poradiť, v ktorej norme nájdem vzorec na oteplenie vodičov pri skrate?Ďakujem.Ešte info:Akým spôsobom sa dajú prehľadávať diskusie - napr. podľa reťazca? Aby som sa zbytočne nepýtal na to, čo už tu prípadne bolo diskutované.Ďakujem.
Tak vyhľadávanie mi už funguje, už len ten vzorec....Ďakujem.
Výpočet oteplení vodičů je velice složitá záležitost. Proto se v praxi využívají různé programy (od OEZ Sichr, od Moelleru Pavouk...)
Pokud se chcete touto problematikou zabývat podrobně, začněte s ČSN 33 2000-5-523 ed.2.
V manuálu Pavouka je problematika docela podrobně rozepsána, rovněž Sichr uvádí základní vzorce. Programy jsou volně ke stažení.
Tie programy poznám, s jedným plateným francúzskym pracujeme, vola sa Caneco od ALPI , ale on vypočíta, či vodič vyhovuje. Je možnost zadat aj teplotu v miestnosti, ktorou kábel prechádza.Mam však iný problém, idem z rozvádzača do miesta s nebezp. výbuchu a zákazník si stanovil teplotu okolia max 40 stupňov celzia pri ktorej nedôjde k iniciácií plynu a pary. Ako zagarantujem, že daný kábel nedosiahne väčšiu teplotu ako tých 40. V živote som sa stakou požiadavkou ešte nestretol.Vďaka.
Pro hrubou orientaci lze použít vzorec z článku 434.3.2 normy ČSN 332000-4-43. Pro přesný výpočet je však nutné použít již zmíněné programy.
Ďakujem, skúsim topozrieť.
V květnu 2001 jsme publikovali na "4th Internatiional Scientific Conference ELEKTRO 2001" v Žilině exatní řešení tohoto problému s různými ukázkovými příklady. Ozvete-li se mi na e-mail (martin-zavinac-skopek.net, mohu vám daný článek (v angličtině) zaslat, ev. po dohodě provést konkrétní výpočty.
Pane Závodský, je to trochu OT, ale co to je za směs s teplotou vznícení 40°C ? Tady nejde jen o kabel ale i jiná zařízení (svorky, ložiska strojů, cívky ovládacích ventilů a podobně)Možná by pomohlo vést kabel v trubce, jako v pevném závěru, při oteplení zkratovým proudem bude dost těžký dostat se na Vaši teplotuTo není ani teplotní třída T6 !